我算出的热水外网管径DN200及DN100偏大吗
我算出的热水外网管径DN200及DN100偏大吗
现在大概有容纳12000人的学校宿舍区需要做集中热水系统,大概得用多大的总供水管及回水管,算出的DN200及DN100是不是偏大了?
每栋楼都有洗衣房及淋浴房等
发布于
2011-08-09 16:19:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
mujian1997
是你的流量决定你管材的大小的
2011-08-16 11:46:16
来自 PC
评论
举报
askmesome
没事 主管道不大, 要是再小了 用热水高峰期就断流了, 不过我感觉回水太大 , 它不是为了循环 不像采暖, 这个回水 是为了在用的时候保证都是热水 ,比如洗澡的时候 不用再放一会水才热,马上就能用到热水, 所以回水管偏大 , 最多用个DN32的就行 ,再就是你设计 路线的时候 少让用户串联,否则 我用水 你就停水了, 希望对你有帮助!!!
2011-08-15 19:58:15
来自 PC