土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 住宅地下储藏间防排烟问题

住宅地下储藏间防排烟问题

发布于:2011-08-09 15:48:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
不少项目,大底盘车库,地上很多住宅,住宅部分地下室设小储藏间,达到每户一个,单楼座储藏间总面积大约300平米。部分储藏间有自然采光通风的窗井!
问题:开多少采光通风井,住宅部分地下室储藏可以不做排烟系统?

我的理解:如果未开窗部分储藏间的总面积小于200平米,并且走道上开窗面积大于2%,可以不做防排烟系统。
但还是心存疑虑,因为规范上也并没有说,200平米是是一指个防火分区的。如果按照大底盘车库论的话,都超200平米了。

希望大家指点一二!:) 探讨一下

[ 本帖最后由 whgp9903 于 2011-8-11 16:33 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • whgp9903
    whgp9903 沙发


    多谢~
    2011-08-14 21:57:14

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    我的理解:如果未开窗部分储藏间的总面积小于200平米,并且走道上开窗面积大于2%,可以不做防排烟系统。
    同意你的理解!
    2011-08-12 23:16:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 599 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么排烟风机最小风量要大于7200

如题,为什么规范上说排烟风机最小风量要大于7200?

回帖成功

经验值 +10