不少项目,大底盘车库,地上很多住宅,住宅部分地下室设小储藏间,达到每户一个,单楼座储藏间总面积大约300平米。部分储藏间有自然采光通风的窗井!
问题:开多少采光通风井,住宅部分地下室储藏可以不做排烟系统?
我的理解:如果未开窗部分储藏间的总面积小于200平米,并且走道上开窗面积大于2%,可以不做防排烟系统。
但还是心存疑虑,因为规范上也并没有说,200平米是是一指个防火分区的。如果按照大底盘车库论的话,都超200平米了。
希望大家指点一二!:) 探讨一下
[
本帖最后由 whgp9903 于 2011-8-11 16:33 编辑 ]
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句多谢~
回复 举报
同意你的理解!
回复 举报