请教前辈们,水压试验有些啥方法?具体做法如何?
请教前辈们,水压试验有些啥方法?具体做法如何?
请教前辈们,空调水压试验有些啥方法?具体做法如何?
发布于
2006-06-12 09:45:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
wht.66
这两天出去了,没有时间过来~不好意思哦~
系统试压在10分钟允许有0.02Mpa的压降,如果是分层试压不允许有压降的~然后到工作压力保压一小时,不渗不漏~
2006-06-14 08:21:14
来自 PC
评论
举报
cjx262
直接一点就是水压试验是工作压力的1.5倍.但是不能低于0.6MPA.压力试验15MIN压力下降不得低于0.02MPA为合格.
2006-06-13 11:02:13
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ds.wang
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
10
回复
15
粉丝
0
+ 关注
私信
暖通工程施工
返回版块
5.34 万条内容 · 286 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
系统试压在10分钟允许有0.02Mpa的压降,如果是分层试压不允许有压降的~然后到工作压力保压一小时,不渗不漏~