土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器配合时下级断路器的分断能力如何确定?
因断路器对短路电流有限制作用,如C65HC10A断路器在通过预期短路峰值电流为14KA的电流时,实际通过断路器的短路电流峰值只有4.5KA(见WATSN系列样本)。有如下几个问题望大家教我:
1、下一级断路器的分断能力是否大于4.5KA即可?
2、断路器的限流能力如何确定?有无相关的规范和标准对短路器的这一性能提出要求?

全部回答(2 )

  • zwz200520867
    大于预期短路电流即可,上下级配合应属于开关选择性问题
    2006-06-12 17:32:12 来自 PC 评论 举报
  • jpr0814@co163
    自己先顶一下,要不就沉了!!!!
    2006-06-12 15:10:12 来自 PC 评论 举报