土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 设计DN250的报警阀可用DN200代替吗?急!!
如题,因为是大型货架仓库,所以消防用水量很大,为150L/S,又因为干管较长,损失很多,设计采用DN250的管道,但DN250的湿式报警阀没有生产,所以,想用DN200的代替,前后变径,这样虽然局部损失较大,但理论上可以解决这个问题,不过施工效果会怎么样呢?恳求高手解答!很着急,现场已经等着采购了!!!!万分感谢!!!

全部回答(5 )

  • ldl4101026
    确实还没发现有厂家生产DN250报警阀的,有厂家说可以定做,不知真假,但即使能做也没检测报告;目前也只好这样解决,应该没问题
    2006-06-13 18:17:13 来自 PC 评论 举报
  • xxhsy
    可以。DN200就行了,水损注意点。
    2006-06-12 13:48:12 来自 PC 评论 举报