求教:美式箱变50%负荷运行超温,如何处理?
求教:美式箱变50%负荷运行超温,如何处理?
用户的一台1000KVA美式箱变50%负荷(700A)运行超温,如何处理?向各位同行请教。
发布于
2006-06-11 22:55:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
cgh5123
美式箱变的容量最好不要超过500KVA,否则很容易出现上述情况。
2006-06-25 19:09:25
来自 PC
评论
举报
lijianjordan
弄台空调对着低压侧开吹!以前看有一家公司就这么干过,呵呵!
美变就这点不好,散热极差!
2006-06-19 22:42:19
来自 PC
评论
举报
加载更多