发布于:2006-06-11 20:59:11
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
1.一套配电系统有两路进线,一般每路各有一个进线柜,中间还有一个联络柜,通常都会有电气联锁及机械联锁的要求。
那么,请问:这个联锁的意义在哪里?如何实现?
2.在低压配电系统中,有的时候是一台电容柜,有的时候是两台电容柜:一主一辅,主柜上通常有无功自动补偿设备和一个手动投切的万转(其实,现在大多数无功自动补偿设备是既有自动也有手动的),辅柜上则有一个用于手动投切的万转和一个“自动/手动”切换的万转;通常会把主柜的接触器的NO辅助触点串入辅柜的接触器线圈回路,这样当那个“自动/手动”切换的万转拨到“自动”档位时,可通过主柜的设备一次把主柜和辅柜各投一个电容进电网。
那么,请问:这个辅柜的意义在什么? 同时“把主柜和辅柜各投一个电容进电网”又是为什么?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2、辅柜主要是为了增加电容量;“把主柜和辅柜各投一个电容进电网”:可以改变每步投入电网的电容量。
个人意见!!
回复 举报