【请问】2级污秽等级的10kV的KYN28的爬电比距是多少
【请问】2级污秽等级的10kV的KYN28的爬电比距是多少
达到2级污秽等级的10kV的KYN28的爬电比距是多少?
纯瓷绝缘≥18mm/kV
有机绝缘≥20mm/kV
这两个比距是否满足国家要求?
谢谢
发布于
2011-08-09 09:28:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
kgg100001
有机绝缘,I级16;II级20;iii级25;iv级31
2012-10-14 11:57:14
来自 PC
评论
举报
muyijc
爬电距离要大于195MM,电气间隙大于125mm。
2012-08-22 20:54:22
来自 PC
评论
举报