土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】电源电压完好,电机热继电器为何跳闸

【求助】电源电压完好,电机热继电器为何跳闸

发布于:2011-08-09 08:52:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
昨晚夜班遇到了个很麻烦的问题,厂里的一台小电机的热继电器老是跳,但是测量电源电压,没问题。测量电机,电机是星型连接的,测量了下3个端子间的电阻都为60欧姆,用万用表量了下,对地绝缘没数值。以为热继电器坏了,换了个新的还是老问题,但是启动起来后,用钳形电流表量了下电流都大概为1A,但运行一会又跳,另,电机润滑蛮好的,盘了下很顺畅,没滞涩的感觉,而且,热继电器一但跳了,短时间在启动的话很难启动,一旦启动,人为关掉再启动,一般不会当时就跳,但是在换上新的热继电器后前面几次启动都跳了,一直启动了5次才启动起来,望高手看下什么原因、






先谢谢各位热心朋友的帮助,这个问题现在已经解决,具体原因更是出在电机上面,现在把电机换掉一切正常了。

[ 本帖最后由 bearphant 于 2011-8-15 19:52 编辑 ]

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    1A的电流用钳形表测量,什么钳形表?数字式钳形表钳形表似乎也没有那么小量程。1A电流用相应量程的电流表、甚至万用表的电流档串进去都可以精确测量。
    2011-08-17 16:57:17

    回复 举报
    赞同0
  • weijianluxu
    weijianluxu 板凳

    接触器接触不良可能性非常大!
    2011-08-16 15:29:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 409 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柴油发电机组在高层建筑中的设置原则

在高层建筑供电设计中,首先必须明显什么情况下应设置柴油发电机组,我们先从高层建筑的负荷等级谈起: ①高层建筑中的消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明等消防用电,按照《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)9.1.1条规定,一类高层建筑应安一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。 ②按《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)3.1条规定,高层建筑中许多部位的负荷为一级负荷,如一、二级旅馆的宴会厅、娱乐厅、高级客房、厨房,重要办公建筑的客梯电力、主要办公室、会议室照明,大型百货商店的营业厅照明;还有一些部位的负荷为二级负荷,如百货商店的自动扶梯、客梯电力,部、省级办公建筑的主要办公室、会议室照明等。一级负荷中还含有特别重要负荷,如重要的交通枢纽、通讯枢纽以及经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场所等的一级负荷。

回帖成功

经验值 +10