土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有关蒸汽管道与热力管道的问题

有关蒸汽管道与热力管道的问题

发布于:2003-05-17 14:27:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近搞了一个纺织厂,生活给排水到也没什么难的。
末了,甲方让我作车间里的蒸汽供应及热力管道,以前没有作过。
咨询了几个朋友,说是蒸汽管道由于有热膨胀以及内部蒸汽流速很大(40~100M/S),所以荷载很大。
本工程车间内主管道DN200,需设分气包,(可能要两台)分出8个出口,支管管径125~80不等。支状布置。另热力管道为高温热油,温度230度左右吧。
我查了些规范,请教各位大虾:
1,蒸汽管道采用滑动支架、导向支架后,是否只需要考虑管道自重荷载?如此在使用过程中是否会产生震动?
2,整个车间如将分气包设在中轴处,是否可以不设固定支座?
3,车间较长(100米吧)管道安装在滑动支座上后是否要设伸缩补偿器?还是不用设了?
4,热力管道是否可以按照一般给水管道要求设计安装?(焊接钢管)
5,其它还有什么要注意的,谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hehuoding
    hehuoding 沙发
    跟上位朋友大致想同
    2003-05-19 13:39:19

    回复 举报
    赞同0
  • mniwq
    mniwq 板凳
    2、要设固定支架
    3、要设伸缩器
    4、热力管道有相应规范
    2003-05-18 23:02:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求污水处理厂的设计书和图纸

我需要一份城市污水处理厂的设计书和图纸啊!

回帖成功

经验值 +10