土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 68度的喷头改141度带来的问题

68度的喷头改141度带来的问题

发布于:2003-05-17 10:23:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
caifeilong 朋友:
由于经常做外资项目,多次碰到外方或FM的工程师偏爱141度的喷头!
如改用68度的喷头,在相同场所则需加大保护面积!
例如:某仓库采用141度喷头时保护面积为300M2,当改用68度喷头时保护面积可能需扩大为370M2.也就是说设计水量增加了!
是否认为68度喷头火灾时开启数较多,水量不够集中(有边缘水量浪费)?
是否确有其事?还望指教!
谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zjf2002
    zjf2002 沙发
    另:
    喷头动作温度的改变,也会导致本贴标题的改变!
    2003-05-20 08:25:20

    回复 举报
    赞同0
  • zjf2002
    zjf2002 板凳
    非常感谢caifeilong 朋友!
    2003-05-20 08:21:20

    回复 举报
    赞同0