土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱:消火栓和自动喷淋的10分钟水量相加吗?

消防水箱:消火栓和自动喷淋的10分钟水量相加吗?

发布于:2006-06-11 14:35:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水箱的问题:消火栓和自动喷淋的10分钟水量相加吗?
工程问题:多层宾馆(21米高)
1.已知室内消火栓设计水量15L/S,
2.自动喷淋设计用水量29l/s,
大家是如何计算高位消防水箱的有效容积呢?
我的解法是:1. 15*10*60=9立方
2. (15+29)*10*60=26.4 根据"建规 "<15l/s,计算大于12时,可以取12立方
3. 29*10*60=17.4立方 取18立方
各位水友以上几种算法那个正确呢???

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nick_wujq
    nick_wujq 沙发
    取18立方,看建规,“消防用水量大于25L/S,经计算大于18立方,仍可采用18立方”。
    2006-06-16 13:09:16

    回复 举报
    赞同0
  • sdjnhechao
    sdjnhechao 板凳
    你看看规范,消防水箱的最大值,一般防火2等级取12m3就行
    2006-06-16 11:21:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷水灭火系统设计中的几个重要问题

自动喷水灭火系统设计中的几个重要问题

回帖成功

经验值 +10