消防水箱的问题:消火栓和自动喷淋的10分钟水量相加吗?
工程问题:多层宾馆(21米高)
1.已知室内消火栓设计水量15L/S,
2.自动喷淋设计用水量29l/s,
大家是如何计算高位消防水箱的有效容积呢?
我的解法是:1. 15*10*60=9立方
2. (15+29)*10*60=26.4 根据"建规 "<15l/s,计算大于12时,可以取12立方
3. 29*10*60=17.4立方 取18立方
各位水友以上几种算法那个正确呢???

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nick_wujq
    nick_wujq 沙发
    取18立方,看建规,“消防用水量大于25L/S,经计算大于18立方,仍可采用18立方”。
    2006-06-16 13:09:16

    回复 举报
    赞同0
  • sdjnhechao
    sdjnhechao 板凳
    你看看规范,消防水箱的最大值,一般防火2等级取12m3就行
    2006-06-16 11:21:16

    回复 举报