土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【求助】有关压缩机回油问题紧急求助

【求助】有关压缩机回油问题紧急求助

发布于:2011-08-08 20:24:08 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
紧急求助,一套复叠系统,404与23系统复叠,故障现象是404系统压缩机连续工作20小时后,压缩机油液位低于视窗,但瞬间关机重启后油面可回到最初正常状态。404系统配置回来就两回路,一路为23系统做冷疑作用,另外一路为热气回路,当23系统除霜时,404系统也同步做温度控制,热气回路控制模式是以404回气压力判断,当404低压低于1KG时,404的热气回路动作,低压压力高于1.5KG时,热气回路断开,另外回来上面只有一个油分离器和一个液气分离器,目前初步怀疑是404系统的冷冻油都收缩在了,液气分离器里面。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sunmalin
    sunmalin 沙发
    是高温侧回油问题吗?机组是新组装的还是旧的,如果是新装的可能你的冷冻油没有加到位。
    2011-08-14 17:03:14

    回复 举报
    赞同0
  • gf308
    gf308 板凳
    23系统除霜是连续运转24小时除霜一次。除霜动作是利用压缩机排气加电热辅助除霜,当除霜温度到达设定温度时,是恒温除霜的,压缩机热气和电热都处于点放状态。
    2011-08-10 12:07:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 134 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地暖钢丝网的放法

请教钢丝网是放在盘管下面还是盘管上面,有什么依据。谢谢了。

回帖成功

经验值 +10