请问水池能用JCCAD算吗?
请问水池能用JCCAD算吗?
我之前用理正或者世纪旗云算的,算出来16000x16000的矩形水池是底板要500厚,而且要配二级钢18@80,水平向和垂直向都是每4米一个柱子,但是我们工程师让我这种情况用Pkpm定义筏板加水的面荷载上去算,为什么用PKPM算底板只要400厚,而且配筋是构造配的啊?哪种计算是准确的啊?
发布于
2011-08-08 20:21:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
mayunjun
纯水池结构绝对不能采用PKPM中的基础计算软件来计算,因为纯水池内力和裂缝计算时均应采用荷载标准值,水池壁板配筋基本是裂缝控制,底板可以按静力结构计算手册采用无梁楼盖进行计算和配筋。具体无梁楼盖结构的水池配筋图请你参考水专业国家标准水池图集。
2011-08-09 10:12:09
来自 PC
评论
举报
modaoguang
急啊!400厚我就是不放心啊!