土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 塑壳断路器的选用

塑壳断路器的选用

发布于:2011-08-08 19:31:08 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
论文简介:

Inm——断路器壳架等级电流A ,它所指的含义是本断路器内所能安装的最大开关及脱扣器电流值。
In——断路器的额定电流A ,它所指的含义是该断路器内选用的额定热动型脱扣器电流值,在不可调固定式热脱扣器中In=Ir1。
Ir1——断路器的长延时整定电流A ,它所指的含义是该断路器的过载保护脱扣器所整定的电流值。
Ir2——断路器的短延时整定电流A ,它所指的含义是该断路器的短延时脱扣器整定的电流,它的数值在电子可调式脱扣器中为2~12Irl 左右可调。
Ir3——断路器的瞬时整定电流A ,它所指的含义是该断路器瞬时脱扣器整定的电流,它的数值在不可调固定式脱扣器中,配电型为5Irl、10Irl两种,电动机保护型为12Ir1,在电子可调式中,为4~16Irl 左右可调。
Ir4——断路器的单相接地整定电流A ,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生单相接地故障时,接地保护脱扣器整定的电流值,它的数值为0.2~0.6Irl 左右可调。




附件名:2011881312803095652.zip

文件大小:42K

(升级VIP 如何赚取土木币)
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于施耐德框架断路器

今天调一套GCS柜子,里面有一个施耐德的框架断路器,通电时,在合位的时候也储能。这个现象怎么理解,欢迎大家讨论哈~~~~另外,今天我发现一个秘密,施耐德框架断路器那个储能指示有三个状态:charged,discharged和处于两者之间状态。大家有观察过没?

回帖成功

经验值 +10