土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 6KV不接地系统的接地问题

6KV不接地系统的接地问题

发布于:2006-06-11 11:55:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位是用电量较大的矿山企业,供电线路电压等级为110KV,主变二次侧电压为6KV,是不接地系统,6KV系统中由于选用的交-直变换,交-交变换及变频器使用数量较多,系统具有一定的谐波含量,另外,由于选矿采用同步机较多,且功率较大,功率因素超前,造成系统功率因素经常为1,现有几个问题请教大家,望各位高人指点:
6KV接地保护目前选用零序互感器配电流表指示来判断,在PT柜开口三角形处接有蜂鸣器,系统中经常发生PT保险丝突然三相全熔断的情况,尤其是在系统有接地时更是如此,另,经实测,在总降6KV处直接接地时,接地电流为40A左右,在此我先谢谢各位。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lwei010020
    lwei010020 沙发
    学习
    2007-03-04 14:06:04

    回复 举报
    赞同0
  • 至乐
    至乐 板凳
    还有消谐是必须装的,不地消谐不用去跳闸.
    2006-06-12 14:59:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2072 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电容柜的接线问题

在安装pgj1电容柜时,按图纸上要求将电流互感器接至A相后正常。再审图纸和实际接线时,却发现电压信号是从C相引至控制器的。我的问题是补偿控制器电压信号和电流信号应该分别取自那一相(同相或不同相)。

回帖成功

经验值 +10