发布于:2006-06-11 11:55:11
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我单位是用电量较大的矿山企业,供电线路电压等级为110KV,主变二次侧电压为6KV,是不接地系统,6KV系统中由于选用的交-直变换,交-交变换及变频器使用数量较多,系统具有一定的谐波含量,另外,由于选矿采用同步机较多,且功率较大,功率因素超前,造成系统功率因素经常为1,现有几个问题请教大家,望各位高人指点:
6KV接地保护目前选用零序互感器配电流表指示来判断,在PT柜开口三角形处接有蜂鸣器,系统中经常发生PT保险丝突然三相全熔断的情况,尤其是在系统有接地时更是如此,另,经实测,在总降6KV处直接接地时,接地电流为40A左右,在此我先谢谢各位。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报