做一个26层楼,地下二层,地下二层为人防工程,地一层为储藏室,地上一、二层为商业,三至二十六层为住宅,楼梯间和消防电梯合用前室,楼梯间、前室均有可开启外窗,请问,楼梯间、前室还用不用做正压送风系统?
高规8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。本工程超过50M,商住楼,属一类公共建筑,按这一条,好像不符合自然排烟要求,但条文解释中8.3.1二由于本规范第8.2.1条与第8.2.2条规定当防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室各部位当有可开启外窗时,能采用自然排烟方式,造成楼梯间与前室或合用前室在采用自然排烟方式与采用机械加压送风方式排列组合上的多样化,而这两种排烟方式不能共用。两种不能共用,那么楼梯间、前室是自然排烟呢还是正压送风?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 图拉丁医生


    建筑性质暖通专业无权决定!
    再则你去看看高规是怎么说的,"十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅);"
    高规并没有说地上1,2层商业也属于住宅!消防当以严格要求为考虑!
    2011-12-13 14:07:13

    回复 举报
    赞同0
  • yufeimen0000
    yufeimen0000 板凳
    2011-12-12 21:24:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于百叶的选择

最近一个项目,有一个甲方提出车库的百叶才用单层百叶即可。在以往的设计上,我都是采用双层百叶,而上司设计的地下车库也是采用同一种百叶。所以请教一下:(1)单层百叶,双层百叶除了在调节上的区别,还有什么利与弊呢?(2)板式百叶在什么情况下才会应用与车库呢?(3)在百叶上的调节阀到底是怎么安装控制的?

回帖成功

经验值 +10