土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 砂石回填过程中为什么需控制砂石的含泥量?

砂石回填过程中为什么需控制砂石的含泥量?

发布于:2006-06-11 06:16:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
某工程基坑深8m,下卧层为粉质粘土(承载力达230KPa),按图纸要求基坑用砂石混和物回填,要求压实系数达0.96,回填后的承载力≥200KPa。基础施工完后因基坑塌方导致大量被挠动后的粉质粘土侵入基坑难以运出(主要是清理这些土成本比较高,耗时较长,工期不允许)。为此,施工单位拟将大量被挠动后的粉质粘土均匀分散在日后需回填砂石混和物中(估计粘土满铺约200mm厚),他们认为该方法可行,其理由是:
《建筑地基处理技术规范JGJ 79-2002》中4.2.5条垫层可选用下列材料:
砂石:宜选 用碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂、中砂或石屑(粒径小于2mm的部分不应超过总重的45%),应级配良好,不含植物残体、垃圾等杂质。其条文解释中对"不含植物残体、垃圾等杂质"进行了解释“砂石是良好的换填材料,但对具有排水要求的砂垫层宜控制含泥量不大于3%;”
据此,施工单位认为在用水撼法施工砂石垫层时,振动棒会将砂石中的粉质粘土液化成泥浆,泥浆会随水流流出砂石垫层。
请问这种施工方法是否可行?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jiao-wei-gang
    jiao-wei-gang 沙发
    小弟刚大学毕业不懂,还得多学习啊
    2006-06-15 12:13:15

    回复 举报
    赞同0
  • jwj_1228
    jwj_1228 板凳
    按图纸要求基坑用砂石混和物回填,要求压实系数达0.96,回填后的承载力≥200KPa

    如果检测后能满足设计要求,应该是可以的@
    2006-06-15 02:55:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.75 万条内容 · 1537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:基础梁主筋的锚固长度、梁的净跨?

1、基础梁主筋的锚固长度是从承台边算起,还是从桩边算去?2、基础梁的净跨是两个承台边之间的距离还是两个桩边的距离?设计院的一级注册结构师的回答也是含含忽忽,请高人指教!希望高人能给出图集或者规范,以此来得到证实!

回帖成功

经验值 +10