土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 讨论16JT溴化锂双效吸收式冷水机组

讨论16JT溴化锂双效吸收式冷水机组

发布于:2006-06-10 22:17:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
溴化锂制冷机的冷衰及其防治
近年来,我国溴化锂制冷机市场发展缓慢。究其原因,这种制冷机的冷衰问题最为主要。本文将就溴化锂制冷机产生冷衰的原因进行具体分析,并提出一些可以防止冷衰产生的措施。
1 溴冷锂制冷机产生冷衰的原因
冷衰是指制冷机的制冷量随时间而衰减的现象,与制冷机本身制造和运行条件有关,一般为每年1%左右。如果年冷衰率达到3%~5%,那就是严重冷衰;如果超过铭牌值10%,并且经过维修仍然超过10%,那就表明机组性能已经很差。
溴化锂制冷机的冷衰与气密性、水质稳定性、溶液、泵等有关,它们影响机组的真空度、热交换、内循环量,从而使制冷能力衰减。
1.1 气密性
溴化锂制冷机要求真空度在100Pa以下,保证制冷剂的蒸发。真空度越高,制冷能力越强。因此,机组在运行过程中如果气密性受到影响,从而影响真空度,便影响机组制冷能力。
影响机组气密性的因素有:①密封性焊缝;②换热管的胀接;③阀门、泵、视镜密封处。
1.2 水质稳定性
与溴化锂制冷机组运行有关系的介质有冷却水、冷媒水、水蒸汽。水蒸汽由锅炉提供,用水经过处理,一般不会有水垢、藻类、泥沙,水质可以得到保证,对机组没有影响。机组运行时,放气阀放气时要带出一部分水,系统膨胀、收缩亦会有一部分水损失。为保证机组正常运行,要补充水,一般运行24小时要补充十几公斤水,补充量不大,对机组运行影响不大。冷却水是通过冷却塔降温来获得的,蒸发量达1%~2%/h。机组运行24h,要补充大量的水来获取冷却水,因此对水质应有较高的要求,保证不结垢、无腐蚀、不长藻、无生泥,否则便会影响机组换热效果,从而影响机组制冷量。
1.3 溴化锂溶液
在溴化锂制冷机组中,溴化锂水溶液的平均浓度约为55%,负责传热、传质和循环运行。溴化锂水溶液的质量直接影响机组的制冷能力,其PH值和缓蚀剂是机组防腐蚀的关键,因为它们吸附在换热管表面后会影响换热效果;而腐蚀产生的杂质会堵塞喷嘴、淋激板孔,从而直接影响喷淋效果;同时,杂质会堵塞管路和屏蔽泵滤网,直接影响溶液循环量;如果杂质进入屏蔽泵,会影响屏蔽泵的转动和溶液流动;如果屏蔽泵内部冷却液通道被堵塞的话,还会烧坏屏蔽泵。
1.4 屏蔽泵
屏蔽泵在溴化锂制冷机组中的作用好比人的心脏,是运动部件,本身存在性能衰降的问题。若不定期检修,或者屏蔽泵本身性能不佳,均会影响溶液循环,导致冷衰。
除此外,冷却塔、水泵、汽、燃油、燃气等因素也对溴化锂制冷机的制冷能力有影响。
2 冷衰的防治
①在产品制造过程中严格做到“清洁密封”。清洁,就是防止杂质
和灰尘在制造过程中进入机组内部,并且在制造过程完成后用洁净空气和洁净水清洗机组内部。密封,就是保证焊缝、胀管处没有泄漏。应适当提高气密性检查要求,并用氮罩法进行泄漏总量检测。
②严格控制溴化锂溶液的杂质和PH值。使用效果较好的钼酸锂
做缓蚀剂。要定期检测溶液的总杂质、PH值、钼酸锂含量和异辛醇(能量增强剂),确保在要求范围内。
③选用质量好的泵、阀门、视镜等,并在装入机组前进行有效检
测,不符合要求者不用。
④定期检测冷却水。如果水质较差,要加除垢剂和除藻剂,并在
管路上安装电子除垢仪。每个季节运行前加入的冷媒水,水质必须达到要求,必要时要经过净化处理。
⑤对于冷却塔、水泵等辅助设备,除按产品规范进行选用外,还要
进行定期维修保养和检测。
⑥若发现机组有泄漏,要查出漏,并通过补焊、补胀、更换部件等办法予以
修复,同时进行气密性试验,以达到规定指标。
⑦冷却水、冷媒水管路结垢严重时,要通过机械除垢和化学除垢清
洗管路,使管路保持良好的换热效果。
⑧可通过杂质过滤清除、加氢氧化锂调整PH值、加钼酸锂保持
溶液缓蚀性能、加异辛醇增强制冷能力等办法再生溶液。
3 结语
溴化锂制冷机的冷衰是客观存在,不可等闲视之。只要认真对待,
采取切实有效的措施,它是完全可以控制的
  • tang-tang77
    tang-tang77 沙发
    好东西啊,正在学习,感谢楼主!
    还有问题想请教,如何联系?
    2008-04-19 15:35:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问膨胀阀除了内平衡 外平衡 还有其他种类吗??

前些天去测试看到一种好像是新的膨胀阀除了有感温包连在蒸发器出口外还有几根管接回压缩机 好像还在那里接着继电器糊涂了 听说这种阀只在大型的冷机上才用谢谢 。。。。。。。可我没拍照片 没电了。。。。。。。。。

回帖成功

经验值 +10