土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有关喷雾灭火系统的一些疑问,各位大侠请指教

有关喷雾灭火系统的一些疑问,各位大侠请指教

发布于:2006-06-10 20:12:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位大侠,不好意思,我是外行(我不是给排水专业),最近领导让设计一个喷雾灭火系统(附带吸收车间的酸雾)(赶鸭子上架啊!)
有几个疑问:
1.喷水灭火装置的环管必须是镀锌管吗?可不可以用无缝钢管(便于直接焊接支管)?
2.直接使用厂区的消防水喷雾,不知可否?
3.连接环管与喷头的管道直接用三通向下连接(或直接焊接支管)(不先弯上去再弯下),
不知有没有问题(不先弯上去再弯下可否;直接焊接支管可否)?
  • mb90
    mb90 沙发
    我也作过几个喷雾,大家探讨:
    1.管材:喷雾管材必须是内外热镀锌管,防止产生锈渣堵塞喷头。
    2.如果压力和流量满足要求,距离也不远,当然可以用,单设个雨淋阀即可。
    3.不能用焊管,用接接管件或者卡箍连接。此条表达意义不太明确啊!
    2006-06-15 09:18:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。