求助 关于网格絮凝池排泥管短流的解决办法
求助 关于网格絮凝池排泥管短流的解决办法
我们水厂的絮凝池,设计的每根DN200排泥管联通了4格,用穿孔管排泥。
试水的时候发现,水通过排泥管中流到其它格,形成了短流。土建已经完成,
不知道有没有什么经济的补救措施?
图纸如下。。
发布于
2011-08-08 11:58:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
bujundong
是楼主问题没说清吧?是在试水时上游水通过排泥管进入下游格内,这很正常啊,不是排泥工作状态,排泥时,排泥阀打开产生抽吸,应该不会出现楼主所说的“短流”情况。出现远离排出口的一格(或二格)排泥不畅的情况倒是有可能的。
2012-10-08 17:18:08
来自 PC
评论
举报
brightlee
等底部有了一定的积泥后,就没有短流现象了,前期调试的时候,减少进水量、先不排泥,运行一段时间后,有一定数量的积泥后就不会短流了。
2012-10-07 15:59:07
来自 PC