土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 喷淋系统水头损失如此之大!

喷淋系统水头损失如此之大!

发布于:2003-05-16 16:01:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
管径 流量 流速 水损 管长 水力坡度
25 1.33 2.711 3.056 3.6 0.849
32 2.66 3.309 2.628 3.6 0.730
32 3.99 4.964 5.913 3.6 1.642
40 5.32 4.236 4.986 3.6 1.385
50 6.65 3.389 1.939 3.6 0.539
50 7.98 4.066 2.792 3.6 0.776
50 9.31 4.744 3.802 3.6 1.056
50 10.64 5.422 4.727 3.6 1.313
100 26.6 3.389 1.498 7.2 0.208
150 26.6 1.506 1.747 50 0.035
合计 33.090
原来设计水泵扬程都是高差+30米,现在看来似乎有点小
(局部水损按沿程水损的10%)

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yuanjianfeng
    yuanjianfeng 沙发
    第二个喷头以后的流量就不是前面的流量相加啦。
    2003-06-02 18:04:02

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoxin
    zhaoxin 板凳
    流速大于5的管段可放大一号管径
    2003-05-28 20:13:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管沟的问题

本人在做一个可通行管沟的工程,里面有蒸汽管,水管,充气管,还有电缆,不知道具体有什么要求,可以查阅哪些资料,或者有什么工程实力可参考,望各位大侠不吝下教!

回帖成功

经验值 +10