【 求助】单元楼电表箱总漏电断路器零线接线端烧毁

发布于:2011-08-08 10:45:08 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
单元楼内电表箱总漏电断路器(RDL2O-250/4900)零线接线端烧毁,使得线路中串入高于220V的事故电压,导致220V用电电器烧毁。拆开检查发现此断路器下线端处烧毁,并且严重碳化,此种是电弧性短路,短路阻抗大,但短路点温度极高,瞬时可达几千摄氏度,此漏电断路器有一定的短路灭弧能力,所幸没有发生火灾事故。---我这样判断对吗?为什么会有这样啊?再问一下电磁式与电子式漏电断路器内部区别? 还有就是这种状况下漏电断路器能有效跳闸吗?

[ 本帖最后由 jihade 于 2011-8-9 17:36 编辑 ]

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • nbyjming
    nbyjming 沙发
    截面积太小或紧固件松动
    2011-08-11 09:07:11

    回复 举报
    赞同0
  • tangxingcun
    tangxingcun 板凳
    一方面接线端子未压紧,二方面开关接线柱螺丝未拧紧,三超负荷引起开关内接点发热碳化接触不良
    2011-08-11 08:11:11

    回复 举报
    赞同0