请问一个设计与供电局要求冲突的问题
请问一个设计与供电局要求冲突的问题
一个办公区双回路供电,设置了箱式开闭所,设置电气机械连锁。区域内有A、B、C、D、E 5个建筑,其中A、B为双回路出线(因为他们的高压配电柜也为双回路进线,机械连锁)。供电局验收时不同意开闭所设电气机械连锁,拆除了联络柜母线。导致备电投入时C、D、E建筑无法供电。是否可将A、B建筑在开闭所的出线拆除后连接联络柜,开闭所采用机械连锁,解决全面供电问题。
发布于
2006-06-10 11:36:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
kaede11111
而且电缆也都已经施工到开闭所了,我是想是不是只有把A、B建筑在开闭所备用回路上的出现断开,把联络柜接通才能解决问题也好和供电局协商。