土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关二级供电要求

有关二级供电要求

发布于:2006-06-10 11:32:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本小区由供电部门提供2路10KV的高压供电,在低压系统中是否要自备发电机组。2路10KV是在同一个电网不同的变压器引进,

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • r.stewart
    r.stewart 沙发
    同4楼 应该好好的看看规范

    一般的2级负荷,由两路回路供电就行了,当电源来自同一区域变电站的不同变压器时则认为满足要求

    ---摘自机械工业出版社出版,雍静主编《供配电系统》P11,倒数3~2行

    图片时满足一级负荷要求的电源
    2006-06-11 00:23:11

    回复 举报
    赞同0
  • cyuanjiajia
    cyuanjiajia 板凳
    我觉得无必要了
    不过2路10KV的线由同一个电网送电
    不是怪怪吗?
    不是由不同的2路供电吗?
    知识有限
    请不要拍砖
    2006-06-10 22:38:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

何谓步进马达?

老听人家谈起步进马达,可不知为何物,是同步电机吗?

回帖成功

经验值 +10