土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:25000KW的设备容量的供电方案
必须得设35KV/10KV开闭站吗?

全部回答(7 )

  • ameke
    该项目为城市公建综合体,2万5千KW的设备容量主要是照明,空调,厨房动力,制冷机组,水泵等

    [ 本帖最后由 ameke 于 2011-8-9 21:14 编辑 ]
    2011-08-09 21:07:09 来自 PC 评论 举报
  • wutaixiong
    大部分地方的供电局不会批准你的10KV方案。
    1,采用10KV方案至少需要3条进线,考虑备用的情况再加一条进线。
    2,如果就近有110KV或者35KV变电站。供电部门也不允许给你拉专线,因为任何故障将导致电网的变电站受到影响。
    3,25000KW的容量是什么负荷?工业负荷电力部门不会给你批准10KV的。
    很多地方超过1万的容量,供电部门都会要求你上35KV或者110KV电源,以减少负荷波动和故障时对电网的影响。
    2011-08-09 14:33:09 来自 PC 评论 举报