请问刘峰
请问刘峰
我现在由一个工程,一层为商场、上面五层办公的一个多层建筑。一层商场部分由于面积超过4000m2,所以建筑专业用防火墙完全分隔为两个商场。请教一下是否还需设喷淋系统?
发布于
2003-05-15 23:15:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
cjfcj
设
2006-07-01 16:41:01
来自 PC
评论
举报
ffh197712
闭式喷水灭火系统设置原则5.每层面积大于3000平米或建筑面积大于9000平米的百货楼应设.既然建筑已有防火墙隔开,我认为可不设.--最好查建筑防火规范.