土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问刘峰
我现在由一个工程,一层为商场、上面五层办公的一个多层建筑。一层商场部分由于面积超过4000m2,所以建筑专业用防火墙完全分隔为两个商场。请教一下是否还需设喷淋系统?

全部回答(5 )

  • cjfcj
    2006-07-01 16:41:01 来自 PC 评论 举报
  • ffh197712
    闭式喷水灭火系统设置原则5.每层面积大于3000平米或建筑面积大于9000平米的百货楼应设.既然建筑已有防火墙隔开,我认为可不设.--最好查建筑防火规范.
    2003-05-19 15:16:19 来自 PC 评论 举报
加载更多