土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家帮忙分析一下

请大家帮忙分析一下

发布于:2006-06-10 09:09:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一组电容补偿柜进行检修,先把退出运行,然后把隔离开关拉下,进行检修,检修完毕后,并没有遗漏任何工具和导线在电柜中。柜的线路走向为隔离开关——高分断路器———接触器----电容器。当合上隔离开关的瞬间,相邻的三个高分断路器炸了,隔高开关的触头严重烧坏。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • fairytale2005
    fairytale2005 沙发
    谢谢各位的热心回答,但是以上都不是真正的原因,线既没有搂错,断路器也没有老化,不过断路器是合上的。
    2006-06-12 13:15:12

    回复 举报
    赞同0
  • holy5641
    holy5641 板凳
    请大家注意:
    1、LZ说得是合隔开的瞬间,高分断路器爆炸,按操作规定,此时高分断路器应是处于分断状态的,由此
    可以断定故障原因并不是电容器柜内故障引起的,因为此时电源还没有送到电容器柜。
    2、断路器爆炸说明有通过其本身的容量超过其额定容量,故可以断定此时一定有大电流流过断路器。
    纵上可以得出:
    1、故障点在断路器上断口(电源侧)
    2、故障不在隔开至断路器之间的线路或母排上(否则没有电流流过断路器)
    因此,可以锁定,故障原因在断路器,LZ可以参考3L的意见。
    2006-06-10 16:18:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!60Kvar电容补偿器主回路应该选择什么开关

请问60Kvar静止电容补偿器的主回路至少应该选择什么样的开关高手们给小弟解决哈这个问题谢谢了!!

回帖成功

经验值 +10