土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 制冷系统案例分析(转载)

制冷系统案例分析(转载)

发布于:2006-06-10 08:17:10 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
制冷系统案例
故障类型:系统少氟
机器型号:KFR-120LW/K2SDY
故障现象:室内环境温度在低于20℃时,内机蒸发器会有轻微结霜。
原因分析:空调使用环境良好,电压稳定(380V),开机制冷大约7分钟外机停,内机为送风状态,无故障指示,当时室温21℃,设定温度17℃,开始怀疑为内管温传感器问题,测其阻值正常且随温度的改变正常,其次怀疑外机电控、排气传感器外管温问题,依次排查均未见异常,于是测内机对外机输出电压正常,开机时压机有220V电压输出,停机为0伏,说明内板工作正常。根据外机停机有规律性,分析还是外围检测问题,打开内机面框测内管温阻值正常,重新开机观察管温位置约7分钟该位置有结霜现象,不一会外机停,将管温从该位置移开,未到设定温度外机停,测系统低压0.4Mpa,由此判断是系统少氟引起结霜。
解决措施:补少量氟后低压0.47Ma、电流7.9A,重新开机制冷试机、设定温度与室温约1℃温差时外机停,机组恢复正常。
经验总结:导致内机蒸发器结霜的原因很多,在制冷、通风、电控三大系统良好的情况下,普遍反映较难修的是环温20℃左右内机蒸发器依旧会结霜的故障,此时的解决方法:可将管温移至结霜最早的部位或串联固定电阻来微调检测采样电压或增加空调台数来延长外机的二次启动时间。一般来说:此现象的产生为用户的环境特殊要求而产生。

故障类型:系统少氟
机器型号:KFR-23GW/AY
故障现象:室内机壳结冰
原因分析:上门检查,内蒸发器部分结冰,冰冻以后,内机盖打不开,经检查用户使用环境是桑拿休息室,温度大,由于系统缺氟,内机蒸发器结霜堵塞了风道,再加上室内湿度大,时间一长就产生了冰冻。
解决措施:外加氟利昂后试机正常,使用1年多再没有见用户反映有问题。
经验总结:一般系统缺氟,或系统里进有水分都会引起蒸发器结冰。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • guoqiang123
    guoqiang123 沙发
    我感觉上面说系统问题过过而且与现实不是很一样只说一小部分,希有制冷同行与我共同探讨空调问题,家我QQ278208640
    2007-05-13 00:17:13

    回复 举报
    赞同0
  • nantianren
    nantianren 板凳
    美女,是上面两点有错误还是其他什么问题,请明示哦
    2006-06-19 09:50:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一种新型的节能空调装置

一种新型的节能空调装置

回帖成功

经验值 +10