试验用消火栓是否可不设置箱体?而只在稳压泵出口端只安装一个消火栓头!

全部回答(3 )

  • xfd831
    北方要考虑下防冻,所以北方的试验消火栓一般是不露在外面的。
    2006-06-10 23:31:10 来自 PC 评论 举报
  • robin108
    回楼上,如果是在北方,是否也可以在平屋顶消防管网上只安装消火栓而不设箱?
    2006-06-10 18:33:10 来自 PC 评论 举报