土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 试验用消火栓是否可不设置箱体?
试验用消火栓是否可不设置箱体?而只在稳压泵出口端只安装一个消火栓头!

全部回答(3 )

  • xfd831
    北方要考虑下防冻,所以北方的试验消火栓一般是不露在外面的。
    2006-06-10 23:31:10 来自 PC 评论 举报
  • robin108
    回楼上,如果是在北方,是否也可以在平屋顶消防管网上只安装消火栓而不设箱?
    2006-06-10 18:33:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10