土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿装置损坏分析

无功补偿装置损坏分析

发布于:2006-06-09 18:47:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题现象:10kv C相实接地,查找故障发现一变台变压器线圈烧毁,各接线柱无烧伤痕迹,只有变压器泄压阀处有喷油痕迹,怀疑此变压器线圈绝缘不好,但问题是殃及到此变台的0.4kv无功补偿装置损坏,无功补偿装置中的电源空气开关上口接线柱处有短路烧伤痕迹,厂家技术人员说不是其设备制造原因,请高手指点迷津!!!!!!!!!!!!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • tan_tz
    tan_tz 沙发
    与高压接地保护、继电保护整定有关,此时应瞬时动作,与变压器质量有关。不知变压器是否超负荷。
    2006-06-13 10:42:13

    回复 举报
    赞同0
  • ccc678
    ccc678 板凳
    10KV侧单相接地
    1:引起间隙电弧接地过电压,持续时间长,过电压幅值高,可能超过电器的绝缘水平.
    2:如果接地地点离低压侧比较进,相当与10KV窜入低压侧,低压对地电压升高至10KV至多,引起断路器的瞬间电击穿.
    2006-06-13 07:46:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助:失压记时仪的接线和型号?

哪位大侠有失压记时仪的接线图和型号?请告知或发EMAIL到lihao@xjgc.com,谢谢!!

回帖成功

经验值 +10