0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 719 人订阅
阅读下一篇
关于喷淋的消防水箱和稳压问题请教下大家情况是这样的,前端时间我设计了一个工业厂区,各个单体都是一层丙类仓库,占地面积大概在8000平米,按照规范设置喷淋系统,由于单体都是钢结构,屋顶采用采光板,所以设置屋顶水箱有困难,我就考虑只在水泵房设置带150L气压罐的稳压系统,稳压系统取水点接消防水池,喷淋泵的流量和扬程计算都没问题。 但问题来了,消防大队去验收的时候,实验都没问题,末端放水半小时运行正常,但消防大队提出泵房的稳压系统不能代替高位消防水箱。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
附录a 确定其危险等级,然后作用面积160平方米是在计算时框选最不利点碰头时候所要达到的面积 ,例如选定面积为矩形 L=1.2*(根号下F)然后根据面积计算宽
因此每根直管最大喷头数n=L/2.5 作用面积内配水支管N=宽/3 所以动作喷头数=n*N
补充 我们通常选用温度为68摄氏度闭式吊顶型玻璃球喷头,2.5*3或者2.7*3矩形布置
回复 举报