土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 六层住宅楼,需要设屋顶水箱吗?
六层住宅楼,顶层地面标高15.600米,市政压力0.23MPa,这样住宅屋顶需要设水箱吗?

全部回答(9 )

  • hpshow
    市政压力不够的 采用变频泵组供水好了 这样不用水箱了
    2006-06-12 18:53:12 来自 PC 评论 举报
  • poedan
    加水箱也没有用的啊!
    住宅建筑规范要求入户水压0.1MPa,而且是强条啊!
    住宅小区的话,还是要加泵!
    做水箱,最上两层还是要加泵!
    2006-06-09 19:48:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10