土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
请大家猜猜是什么原因
请大家猜猜是什么原因
有一发电厂对GC2-10F高压开关柜上的CT进行更换,当时真空手车已经拉出了柜外,接地开关已合上,工人到柜后进行更换作业时,却发生了触电事故,造成一人死亡。请大家分析分析是什么原因?
发布于
2006-06-09 14:41:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(26 )
zhangzhongllj
九楼大哥说得对!电缆,避雷器做完实验都要放电,本来就是容性的嘛!如果那位大哥再有点心脏不好,那可就是悬了!CT如果突然失电,也会有剩磁的,但那点感应电得死人吗?
2006-06-16 18:34:16
来自 PC
评论
举报
zhangzhongllj
题外话:大家有没有听说过36伏电电死过人的事件?
2006-06-16 18:14:16
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
jszj_dtx
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
140
粉丝
2
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(26 )