有一发电厂对GC2-10F高压开关柜上的CT进行更换,当时真空手车已经拉出了柜外,接地开关已合上,工人到柜后进行更换作业时,却发生了触电事故,造成一人死亡。请大家分析分析是什么原因?
发布于
2006-06-09 14:41:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(26 )
zhangzhongllj
九楼大哥说得对!电缆,避雷器做完实验都要放电,本来就是容性的嘛!如果那位大哥再有点心脏不好,那可就是悬了!CT如果突然失电,也会有剩磁的,但那点感应电得死人吗?
2006-06-16 18:34:16
来自 PC
评论
举报
zhangzhongllj
题外话:大家有没有听说过36伏电电死过人的事件?