土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【求助】地下车库的排风量大于排烟量怎么办?

【求助】地下车库的排风量大于排烟量怎么办?

发布于:2011-08-07 19:36:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下机械汽车库4100平米,层高4.5米,大部分双层停车,共314辆。
本人计算排风量=314*400=125600m3/h,(单辆车排风量400m3/h)
计算排烟量=4100*4.5*6=110700m3/h,(排烟次数按6次计算)

这样排风量比排烟量大啊,我第一次遇到这种情况,车库通风方案是排风排烟合用一个系统,只设置一个机房。请教高手这种方案合理吗?另外,风机如何选择?通常是低速排风,高速排烟,能否反过来呢?或者,只选单速风机,按大的通风量(125600m3/h)选择风机,平时排风和火灾时排烟都用这个风量,可以吗?

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1451974653224
    浩浩汤汤 发表于 2016-12-20 16:52 层高4.5m,面积4100m2,两个防烟分区,2014的汽车库规范,每个是33000,所以排烟量没这么大,差不多66000, …没有必要纠结排烟量与排风量谁大谁小。自学明白其功能目的即可。我们的设计是为了满足使用功能(当然,也已经满足了规范要求)。一个4000m2的车库排烟量没那么大,而汽车库双层停车,主要考虑到容易积聚油蒸气而引起爆炸,所以排风量计算后自然较高。没有必要莫名惊诧。:)
    2016-12-20 16:59:20

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1451974653224
    层高4.5m,面积4100m2,两个防烟分区,2014的汽车库规范,每个是33000,所以排烟量没这么大,差不多66000,再加20%的漏风量,也只有80000m3/h左右,6次/h,是指排风,不用来计算排烟量。而双层汽车库的排风计算是没问题的。
    2016-12-20 16:52:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频风机的控制问题

最近做了一个厨房的项目,为了节能,甲方要求排油烟风机设变频器,请问这个变频是通过传输什么信号来控制的?

回帖成功

经验值 +10