高层货架内喷头!

发布于:2003-05-14 17:55:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
按规范采用ESFR喷头时,货品堆积高度不超过7.5米
但如果货架为实层隔板式的
需不需要货架内置喷头?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • caifeilong
    caifeilong 沙发
    一般建议采用较通透的搁板,如网状的或栅栏状的,搁板的开口面积不小于总面积的50%。
    2003-05-19 22:04:19

    回复 举报
    赞同0
  • nian兄
    nian兄 板凳
    请教:
    类似的情况飞龙兄会出怎样的方案?
    采用屋顶设普通喷头然后货架内置普通喷头的做法比较保险,但管道没办法进行支吊,而且一旦管道定了货架移动很成问题,以后改变功能都很麻烦。
    采用ESFR喷头又灭不了木板下的火
    难!