土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 大家来找茬—第二波

大家来找茬—第二波

发布于:2006-06-09 11:52:09 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
这个是最近比较火的一个帖子 乍一看 还行 可是仔细一看 简直就是要不地了
大家来给他找找茬 继续奖励嗷嗷的

1149825156198.jpg

全部回复(69 )

只看楼主 我来说两句
  • sylinhaihzg
    sylinhaihzg 沙发
    :L
    第一张图:
    1、 线槽顶端未封闭,线管与线槽连接用软管连接不美观
    2、 就图像看,阀门手柄方向设置不合理,不便于操作。
    3、 压力表阀朝向凌乱。
    4、 管道吊架设置不规范
    第二张图:
    1、 管道支架未见
    2、 设备与管道间未见隔振(软连接)
    3、 管道搭配不合理(小管、大管管径差太大,设计问题?)
    4、 排污阀未见
    5、 主机减震,哪怕是橡胶垫也要有一点吧!主机性能么好?完全不振动?
    6、 阀门手柄朝向不合理,不便于操作
    7、 这个地沟有鸟用?
    8、 主机通炮位置好像不够
    9、 管道上连个温度计都没有,难道是有点传感器?
    第三张图:
    1、 管道支架未见
    2、 水泵减震未见
    3、 就图像看,阀门手柄方向设置不合理,不便于操作。
    4、 压力表阀朝向凌乱。
    5、 水泵泵体需保温
    6、 水泵进水口管道需做落地支架
    7、 水泵进水口管道需装过滤器
    8、 保温铝板保护须在有定期拆卸部位做易拆处理。
    9、 管道标识未见
    等等,我如果做工程做成这样我就一头撞死得了!
    2009-07-16 17:23:16

    回复 举报
    赞同0
  • dongmei_cs
    dongmei_cs 板凳
    补充下,所有设备的出水管都没有做最低点排放,另外,泵没有加橡胶板做减震。