北京燃气指挥调度中心冷热电联产能源机房,曾培炎,王岐山亲自来考察过,新闻联播也报道过
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(69 )
只看楼主 我来说两句-
sylinhaihzg
沙发
:L
2009-07-16 17:23:16
赞同0
-
dongmei_cs
板凳
补充下,所有设备的出水管都没有做最低点排放,另外,泵没有加橡胶板做减震。
2009-07-10 15:06:10
赞同0
加载更多第一张图:
1、 线槽顶端未封闭,线管与线槽连接用软管连接不美观
2、 就图像看,阀门手柄方向设置不合理,不便于操作。
3、 压力表阀朝向凌乱。
4、 管道吊架设置不规范
第二张图:
1、 管道支架未见
2、 设备与管道间未见隔振(软连接)
3、 管道搭配不合理(小管、大管管径差太大,设计问题?)
4、 排污阀未见
5、 主机减震,哪怕是橡胶垫也要有一点吧!主机性能么好?完全不振动?
6、 阀门手柄朝向不合理,不便于操作
7、 这个地沟有鸟用?
8、 主机通炮位置好像不够
9、 管道上连个温度计都没有,难道是有点传感器?
第三张图:
1、 管道支架未见
2、 水泵减震未见
3、 就图像看,阀门手柄方向设置不合理,不便于操作。
4、 压力表阀朝向凌乱。
5、 水泵泵体需保温
6、 水泵进水口管道需做落地支架
7、 水泵进水口管道需装过滤器
8、 保温铝板保护须在有定期拆卸部位做易拆处理。
9、 管道标识未见
等等,我如果做工程做成这样我就一头撞死得了!