土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水厂鼓风机自动调节控制模式探讨

污水厂鼓风机自动调节控制模式探讨

发布于:2006-06-09 11:11:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
鼓风机系统是大型污水处理厂的核心,是活性污泥微生物生存所需氧气的供应基地,又是污水厂最大耗电成本所在。所以寻求一套既能优化满足工艺运行又具有节能实效的自动控制模式,是从事环保专业人士的共同追求目标。
如何自动跟踪水质、水量的变化情况,采用现代的实时自动检测仪表通过微处理器的优化处理,来控制风机的风量输出是近年来的一个热点。大家有什么好的思路和方法,欢迎跟贴。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • chinaleey
    chinaleey 沙发
    此贴对我帮助很大,感谢楼主:handshake
    同时也要感谢5楼和9楼发贴的坛友,这两个论文非常好。:handshake
    2008-12-04 20:05:04

    回复 举报
    赞同0
  • cindyjiang100
    cindyjiang100 板凳
    我们公司是做TURBO MAX 离心鼓风机的,以下是变频控制的控制模式,希望能解决各位专家们的疑问(该产品的使用说明书上下载)

    TURBO MAX空气悬浮离心风机控制模式

    有定速运转 (RPM 模式), 定量运转(FLOW 模式), DO连接运转 (DO-Link), 定负荷 (POWER 模
    式), 定压运转 (press 模式)的五种控制模式。

    根据控制器的版本控制器画面和组成可能有所不同,但基本组成和操作方法相同,请留意这一点。