地下室本人设计为双电源进线,并进线处设置了双电源进线箱,到各用电设备放射式供电,到排烟风机也为一根电缆(地下室面积不大<1000m,为一个防火分区),审查人员说:1.要求末端双电源切换.2.消防设备不应和其他设备共用一个配电箱.不知大家如何看待这个问题

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xudi1234
    xudi1234 沙发
    楼主的做法有问题!
    是中常犯的错误,有本常见的错误图集上有(一下子记不起来了)!
    ******************
    2006-06-11 11:49:11

    回复 举报
    赞同0
  • crazyboy
    crazyboy 板凳
    楼主的主要问题就在于消防设备和非消防设备的电源没有分开
    2006-06-10 11:36:10

    回复 举报
    赞同0