请各路高手一起来讨论!本人先提出几个问题,仅为抛砖引玉!!
1.转换层本层侧向刚度与相邻上一层之比、转换层上下部结构等效刚度比控制到哪个范围较为经济合理?
2.转换层下部墙体厚度为300或350,上部为200,中间几层墙体厚度是否应有过度?
3.转换层上下楼板均应适当加厚,若为梁式转换,转换层楼板厚度最小180,上下几层楼板应加厚?加厚到多少较为合理?
4.转换梁上墙体有边洞口或墙体不满跨时,构造怎样处理?
5.转换层上下几层是否均应点弹性膜?
6.转换梁怎样手核?是否不考虑上部墙体拱的作用?配筋时怎样参照SATWE及FEQ的计算结果?构造上应注意什么?
7.框支柱构造上应注意什么?
8.《全国技术措施》12.3.4条要求框支柱宽度宜与梁宽相等,为何这样规定?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • stephen66
    stephen66 沙发


    个人意见:
    1.两种刚度比都要控制,而且非常重要!
    2.可以不增加过渡墙厚,因为转换层本来就是一个刚度突变的部位,但一定要满足刚度比要求。
    3.若为梁式转换的单塔结构,转换层楼板厚度最小180,上下几层楼板可以不加厚,若为多塔,则应该加厚。
    4.尽量避免,无法避免时,只要承载力满足,就ok。
    5.一般梁式转换的转换层设为弹性膜即可。
    6.根据规范要求,不遗漏各个增大系数。
    7.规范有具体要求。
    2006-11-28 14:25:28

    回复 举报
    赞同0
  • gj961
    gj961 板凳
    谢谢你们!又学到了好东西
    2006-11-27 23:11:27