土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层公寓式办公楼消防分区问题

高层公寓式办公楼消防分区问题

发布于:2011-08-06 21:55:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
这个建筑地上为20层高为97.8米(供3栋楼),地下为3层(车库与设备用房)高为12.9米,周边3层商业与3栋公寓式办公楼为串联。消防分区初步想法是:地下室与3层商业为独立系统,消防泵及喷淋泵均单设。建筑主体的喷淋系统分为两个分区,消火栓系统设置一个分区,消防泵及喷淋泵均为单设。请问老师们我这个系统合理吗?地上建筑主体消火栓系统还需要分区吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 小情歌king
    小情歌king 沙发
    建议 整体分别设一套喷淋泵和消火栓泵即可 高区直供 低区减压供 地上部分消防及喷淋肯定要分区的 消火栓系统最高部位(水箱间)以下100m(含稳压设备扬程)范围内 即为高区 其余为低区 至于喷淋系统分区需要详细计算 按照规范报警阀不超1.2MPA为准分区
    2011-08-11 15:37:11

    回复 举报
    赞同0
  • jefff01
    jefff01 板凳
    地上建筑主体消火栓系统需要分区,当消火栓静压大于0.8Mp时就要分区了
    2011-08-07 15:23:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

潜水泵高位排水,低位停止的控制箱做法

潜水泵5.5KW、380KV,实现该水池高位启动,低位停止!控制配电箱需要哪些部件?如果要做一用一备水泵该怎么做

回帖成功

经验值 +10