请教垂直双管下供下回系统不热的问题?

发布于:2006-06-09 09:05:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
如图:垂直双管下供下回系统,底层散热器不热,越往上层效果越好,经测供回水压差20Pa,请教各位是什么原因?如何解决(系统尽量不做大的调整前提下)?谢谢!

1149815576899.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xd-xdcad
    xd-xdcad 沙发

    管径与负荷是多少?就你这个压差,首先判断是否堵住了,
    要不是重力循环起大作用了,出现了竖直失调现象,其他层都热,应该外网压差基本满足需要,先关小顶层用户阀门,不行的话,逐层关小试试
    2006-06-09 09:55:09

    回复 举报
    赞同1
  • ferry
    ferry 板凳
    压差太小了,才20Pa,2mm水柱,远不能克服自然压差,相当于自然循环,所以上层热,下层凉。
    根本的解决办法是调外网,使建筑入口处压差满足设计要求,至少要有 20000Pa(2m水柱)。之后在横向调各立管;纵向调各层散热器支管。
    2006-06-09 09:47:09

    回复 举报