有奖征集PKPM2010新规范版本与08版本的计算差异有奖征集PKPM2010新规范版本与08版本的计算差异,希望大家把帖子链接和发现的主要问题以回复的方式发上来,言之有理的重奖!此外,为了鼓励网友积极参加,此贴参与即有奖励! 目前见得比较多的情况是:新旧版本软件对剪力墙结构计算差异——1) 整体参数变化很小,周期、振型及基底剪力大致相同。2) 梁抗剪箍筋增加20~25%,按构造设置的箍筋无变化;由裂缝控制的纵筋大约减小10~20%3) 三级抗震等级的剪力墙由构造边缘构件提高为约束边缘构件,用钢量增加
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wangyun19890519
沙发
添加一个一模一样的标准层,再修改一下就好了。
2012-02-18 09:56:18
赞同0
-
highspirit
板凳
标准层的意思是轴线尺寸、构件布置及截面大小、楼面恒活载、梁上荷载、柱间荷载全都相同的层,也就是一样的楼层用同一标准层!稍有不同就需要新建一个标准层了