土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆沟内电缆过密及混放的解决办法

关于电缆沟内电缆过密及混放的解决办法

发布于:2011-08-06 17:47:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这里有一个10KV高压主电室,其所有的出线电缆经过两个出口进入到一条1.2M*1.2M的狭窄电缆沟内,光高压电缆就40多根,还有大量低压控制电缆和通信电缆,而且混放交叉在一起,那叫一个乱啊,那么点小沟那么多的电缆,基本都要满了,人都很难爬进去。我汗啊,不知道当初工程是怎么搞的,这个太危险一旦有一根电缆出问题,其余的电缆都有可能遭殃,而且连抢修的空间都没有。

我现在是想把电缆分流出来,我打算在原沟旁边修建一条电缆沟,然后把一部分电缆分流到新沟内,但是原沟内电缆已经运行6年多了,如果把旧电缆抽出来这么折腾一下会不会对电缆造成损伤?还有一个就是由于路由变了,部分电缆长度肯定会不够,这就意味着分流完电缆会多出不少电缆中间接头,这无疑也是增加了运行风险,大家给个意见,谢谢。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • menghuanshiqing
    你是没见到现场,回头发几张照片大家看下就知道了
    2011-08-23 23:04:23

    回复 举报
    赞同0
  • madact
    madact 板凳
    我觉得还是不动比较好,原因是改造周期时间不一定,必定耽误生产,还可能出现其他问题,到头来出力不讨好。

    目前能满足生产需要,如果因为担心安全问题,加上感温电缆报警系统比较好。
    2011-08-22 11:07:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求abb漏电继电器RCQ的接线方式

寻求ABB漏电继电器RCQ的辅助电源接线方式

回帖成功

经验值 +10