0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电站工程
返回版块5.33 万条内容 · 264 人订阅
阅读下一篇
航天706所推出“航天绿电”电能质量网上课堂2011年7月,“航天绿电课堂”网上课堂在中国设计师网免费开堂。 据悉,为了帮助相关单位和人员解决工作中遇到的电磁兼容与电能质量问题,近日航天706所(www.ht-gp.com)在中国设计师网电气专栏推出了“航天绿电之电能质量与电磁兼容”网上课堂:http://huiyi.shejis.com/dq/2011/HT_djt/index.html ,并同时开通了关于“航天绿电”课堂的新浪、百度博客,已陆续投放了近50篇网上课件。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
电气书生
沙发
twlhawk 发表于 2011-8-12 16:43 我也能理解,可是不能找个公式去证明!楼上回答的都很好,首先说一个公式dU=(P*R+Q*X)/U这个公式是电压降的竖分量(因电压降横分量影响很小可以不计算),对于高压长距离输电线路,线路电抗X远大于线路电阻R,所以dU=Q*X/U,从这个公式可以看出电压降落主要是无功功率影响。U1=U2+dU,若Q是容性无功功率,那么Q为负数,dU为负数,所以末端电压U2大于首端电压U1。以此类推。
2016-07-16 21:08:16
赞同0
-
电气书生
板凳
楼上回答的都很好,首先说一个公式dU=(P*R+Q*X)/U这个公式是电压降的竖分量(因电压降横分量影响很小可以不计算),对于高压长距离输电线路,线路电抗X远大于线路电阻R,所以dU=Q*X/U,从这个公式可以看出电压降落主要是无功功率影响。U1=U2+dU,若Q是容性无功功率,那么Q为负数,dU为负数,所以末端电压U2大于首端电压U1。以此类推。
2016-07-16 21:07:16
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报