土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教一个漏保额定动作电流参数的问题!
请问,漏保上面额定漏电动作电流有什么具体的意义?为什么要是100或是200或是其他的呢?是不是有什么规范规定必须在多大以下算是安全呢?请大家指点下,或是给个计算式也行!谢谢~

全部回答(6 )

  • hawksoaring
    推荐楼主看看《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2005
    有关疑问应该就可以解决啦!
    2011-09-08 16:18:08 来自 PC 评论 举报
  • 电电电
    按规定漏电保护分为总保护、二级保护、三(末)级保护。总保护的漏电动作电流可定200ma,二级漏电动作电流100ma,末级漏电动作电流30ma0.1s这样成为完整的低压漏电保护系统。漏电动作电流一级比二级大,二级比末级大以保不越级跳闸,提高供电可靠性
    2011-09-08 15:32:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10