0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
求助:160A的漏电保护器,其漏电参数有30MA、0.1S的吗?160A的漏电保护器,其漏电参数有漏电动作电流30MA、漏电动作时间小于等于0.1S的吗?某施工现场28层楼用的塔机,塔机功率约70KW,操作箱内100A的漏保不能用,必须用160A的漏保,但施工单位说160A的漏保根本没有上述满足临电规范要求漏电参数的产品。我也很困惑,不应该啊!!!请大家释惑!!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
把“另外一段在电加热外壳与穿线管上”接地线拆开,再测量绝缘电阻,看是否不一样。
2011-08-06 16:08:06
赞同0
-
mack0417
板凳
电加热的问题我遇到过,我们的电加热器装有交流电网绝缘电阻检测仪,在线检测对地绝缘电阻。一开始投运的时候检测绝缘电阻还行,但停运很长时间后再想投运的时候,检测对地电阻为零,我们将加热器接线箱打开后,把电加热器的短接片全部断开,一组组测得绝缘电阻都大于0.5,判断电阻正常,估计是电加热器并联后电阻变小。因此,我们把绝缘电阻检测仪的接点短接后送电,运行正常。因此,我觉得如果配了这种漏电保护很可能要出现我们这种问题,短接了这个检测仪也起不到漏电保护的作用了。
2011-08-06 14:21:06
赞同0
加载更多不同时,可能不是Δ接法,中性点同时接地了。
回复 举报
如果采用漏电断路器保护可能会好一点,但我觉得只要做好接地或接零保护应该就没问题。
回复 举报