土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电加热接地保护

电加热接地保护

发布于:2011-08-05 20:35:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟求教一问题。
我们这里有电加热设备,2台100KW,4台80KW,380V,三角形接法。采用接地保护。
电源回路仅有一个空开 跟 接触器,但是上端电源是真空断路器,1600KVA的,
问题在于:
1. 如果无漏电保护器,对于这么大功率的电加热设备,可否?
2.因为没用的时间比较长,我去测绝缘跟电阻,电阻稍偏大,每一相对地绝缘都为零。我百思不得其解。这个电加热设备是运行过的。 因为设备比较高,又没有平台看不到接线 ,但是虽然停了一段时间不可能全坏了, 全为零吧?
3,我计算电阻是这么算的。 因为是三角形接法三根电热管,每根33KW,R=U平方/P = 400*400/33000 =4.84 欧姆
求各位大大给点思路。分析哈坐等。

[ 本帖最后由 w309440389 于 2011-8-5 21:20 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    把“另外一段在电加热外壳与穿线管上”接地线拆开,再测量绝缘电阻,看是否不一样。

    不同时,可能不是Δ接法,中性点同时接地了。
    2011-08-06 16:08:06

    回复 举报
    赞同0
  • mack0417
    mack0417 板凳
    电加热的问题我遇到过,我们的电加热器装有交流电网绝缘电阻检测仪,在线检测对地绝缘电阻。一开始投运的时候检测绝缘电阻还行,但停运很长时间后再想投运的时候,检测对地电阻为零,我们将加热器接线箱打开后,把电加热器的短接片全部断开,一组组测得绝缘电阻都大于0.5,判断电阻正常,估计是电加热器并联后电阻变小。因此,我们把绝缘电阻检测仪的接点短接后送电,运行正常。因此,我觉得如果配了这种漏电保护很可能要出现我们这种问题,短接了这个检测仪也起不到漏电保护的作用了。
    如果采用漏电断路器保护可能会好一点,但我觉得只要做好接地或接零保护应该就没问题。
    2011-08-06 14:21:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2158 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:160A的漏电保护器,其漏电参数有30MA、0.1S的吗?

160A的漏电保护器,其漏电参数有漏电动作电流30MA、漏电动作时间小于等于0.1S的吗?某施工现场28层楼用的塔机,塔机功率约70KW,操作箱内100A的漏保不能用,必须用160A的漏保,但施工单位说160A的漏保根本没有上述满足临电规范要求漏电参数的产品。我也很困惑,不应该啊!!!请大家释惑!!!

回帖成功

经验值 +10