土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 超高层办公楼雨水管材的选用

超高层办公楼雨水管材的选用

发布于:2006-06-08 22:06:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问诸位大虾,超高层的雨水管材一般选用什么好?250米的办公楼,采用离心浇注铸铁管,3层以下采用无缝钢管。但总觉得从施工上很难控制质量。请大家提个建议。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wangganghand
    wangganghand 沙发
    一般超高层雨水管道的水压比较大,采用的管材为给水Pvc管道或者是镀锌钢管、球墨铸铁管道、无峰钢管
    2006-09-27 08:33:27

    回复 举报
    赞同0
  • liujunjie546
    liujunjie546 板凳
    设计恰当
    2006-09-27 06:37:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热水管道不保温会接露吗?

现有一工程,热水(温泉)管道采用薄壁不锈钢管,穿梁处无法保温,但设计人员说不保温会接露,是真的吗?为什么?

回帖成功

经验值 +10