土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷计算

负荷计算

发布于:2006-06-08 21:59:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一栋3单元五层住宅,每户6KW,一梯两户,1单元计量箱72KW(L1:18KW,L2:18KW,L3:24KW)。2单元计量箱72KW(L2:18KW,L3:18KW,L1:24KW)。3单元计量箱72KW(L3:18KW,L2:18KW,L1:24KW)。请问,总的负荷是180KW还是216KW?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 25yl
    25yl 沙发
    同意5楼意见
    2006-07-30 15:24:30

    回复 举报
    赞同0
  • menghuannvhai
    menghuannvhai 板凳
    看错了相分配对着了,全楼总负荷应是180
    2006-07-29 23:11:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求救!消防电源能否从两处双电源互投箱取?

因工程改造限制,消防电源能否从两处不同地点的双电源互投箱引来两路电源再作一个双电源互投箱?严重谢谢!!!!

回帖成功

经验值 +10